Здравствуйте
Имеем 2-х фазное А-В КЗ на линии 220 кВ. Вектора и значения напряжения следующие (говорят реальные)
Ua 69 кВ 0,0 град
Ub 69 кВ -53 град
Uc 121 кВ 151 град
3Uo ~ 0 кВ
В нормальном режиме между векторами 120 град.
Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения. Приятель говорит что нужно просто умножить на корень из (3) и получим лин.напр. В общем я думаю он не прав, т.к. не учитывает градусы векторов, ведь здесь явно несимметрия.
Кто что думает по этому случаю.