Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: лин.напряжение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


Витёк
Здравствуйте
Имеем 2-х фазное А-В КЗ на линии 220 кВ. Вектора и значения напряжения следующие (говорят реальные)
Ua 69 кВ 0,0 град
Ub 69 кВ -53 град
Uc 121 кВ 151 град
3Uo ~ 0 кВ
В нормальном режиме между векторами 120 град.
Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения. Приятель говорит что нужно просто умножить на корень из (3) и получим лин.напр. В общем я думаю он не прав, т.к. не учитывает градусы векторов, ведь здесь явно несимметрия.
Кто что думает по этому случаю.
Мастер Джу
Экзамены вступительные сдаете,или просто так двоечник,сессию до сих пор сдать не множите?
Витёк
Ни то ни другое, но думаю поступать в следующем году.
Просто интересно на будущее, правильно ли я понимаю по сообщ.1 icon_rolleyes.gif
Dimka1
Цитата(Витёк @ 31.8.2013, 10:58) *
Здравствуйте
Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения.

Правильно думаете.
На корень из трех можно умножить только в том случае, когда угол между векторами фаз строго 120гр и нет "просадки" напряжения по фазам.
Витёк
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     